请教达人!!广州地区高层若用塑钢窗,做等电位连接的最佳方案是怎样呢?感谢!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-11 19:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教达人!!广州地区高层若用塑钢窗,做等电位连接的最佳方案是怎样呢?感谢!
沙发
发表于 2005-1-12 08:12:00 | 只看该作者
做等电位,有用吗,还不是一样接闪,小心使用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-1-16 22:38:00 | 只看该作者
转林维勇老先生的一篇文章一段:
4.塑钢窗
塑钢窗的金属件绝大多数是处于塑质材料或玻璃夹层窗之中,与外界绝缘,而且在电气上没有贯通成闭合环,要达到与明设金属窗的等电位连接那样是做不到的。在经济上也不合理。对于可向外推开的窗扇更是如此。在本项2款中已指出侧击的概率是很小的,而且雷电流参量也是小的。因此,在本项2款所述的基础上,塑钢窗可不作处理,让其金属件孤立绝缘存在。英国建筑物防雷标准BS6651:1992,其18.3.5指出,“在建筑物内的这些金属物体,当其不可能等电位连接到连续的导电网络,而且没有备有或不可能备有外露的接地连接端时,可不管它的存在……”。此外,在其附录A.2.3(确定哪些需要等电位连接的金属物)中指出,“……另一方面,绝缘的短金属物(如窗框架),它仅仅偶然通过建筑物的防雨金属罩与地连接,可不管它的存在。……”六、结束语1)专设防雷装置应要求其具有当加低电压(如≤250V)时的低电阻电气贯通,以便日常的检测、维护。2)金属屋面、金属构架等,只要其是经专业人员设计、安装,并确知其经螺栓类连接件连接成贯通通路,并且是永久性的,当利用其作为防雷装置时,可不需测量其在电气上是否贯通,即不需要求其具有当加低电压(如≤250V)时的低电阻。3)利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋体作为防雷装置时,对于新建建筑物,当其设计等已满足要求,可不作测量;当然,必要时也可作测量,其要求与现有建筑物同。对于现有建筑物,应测量其从接闪器至地面之间的钢筋体电阻,其值应约为1Ω,测量用交流或直流电均可,电流≥10A。4)铝合金玻璃幕墙防侧击以及利用其作为防雷装置引下线的一部分和作为建筑物防雷击电磁脉冲的屏蔽网时,只要采取一些连接措施就可以了(见上述五项3款)。5)塑钢窗的孤立绝缘金属件可不管它的存在,即可不做等电位连接和接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-1-17 09:02:00 | 只看该作者
就是,那有做塑钢窗的等电位的。还要把窗拆开……