关于电力猫

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-17 11:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力猫是通过连接电力网实现上网的,用户只需将其接通网络接口和电表,就可在家中任何一个有电源插座的地方上网。不需要Moden,只要有网络接口,就可在任何一个有电源插座的地方上网。很方便。但是,由于电源线路较光转信号线路更容易感应雷电,因此,电力猫更需要防护。而且由于其现在仅仅在政府机关等部门使用,对这样的重要部门,防护是必须的。
沙发
发表于 2005-1-17 11:33:00 | 只看该作者
哦,原来是这样子,那可要关系才能做得进去啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-1-17 13:58:00 | 只看该作者
雷神大哥,你好!有一配电房(化工厂),已经安装过通流容量15KA浪涌保护器,但其公司在通过一次省级安全检查时,有关部门认为其浪涌保护器的通流容量太小了,要求更换。针对工厂配电房,如需安装浪涌保护器,一般有哪几种配法?安装时需注意哪些问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-1-17 14:00:00 | 只看该作者
原来是这样子呀!那你有没有做过这个呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报