ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4481|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[求助]避雷针保护高度?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-18 11:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一建筑物高10米,长40米,宽20米,三类的,用一根避雷针保护怎么算高度?位置是不是就安在建筑物物顶中心?
沙发
发表于 2005-1-18 13:19:00 | 只看该作者
建议用两根针,因为用一根高了点,不好看。要是天面没有别的什么要保护的东西,在中心安装一只4米5的针就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-1-18 13:29:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/01/18 01:19pm 发表的内容:
建议用两根针,因为用一根高了点,不好看。要是天面没有别的什么要保护的东西,在中心安装一只4米5的针就可以了。

先谢谢雷神兄了?
4.5米高的避雷针是怎么算出来的呢?按GB50057公式,以地平面计算得出20多米,如果以屋顶天面计算得出5米多。具体要怎么算呢?
还有如果用两根,安装的位置又哪里,是不是屋顶对角上,那高度又怎么计算?
我的问题有点多,麻烦了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-1-18 13:46:00 | 只看该作者
以建筑物天面做参考平面。你那建筑物没有装避雷带吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-1-18 15:28:00 | 只看该作者
没有啊~~
安装避雷针还要避雷带吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-1-18 15:36:00 | 只看该作者
如果两根是怎么计算呢?
我:将建筑物分为两个20*20的东东,然后避雷针就安在20*20的中心位置,按照单针公式算出来每根针高1.6m<???行么??
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-1-19 11:36:00 | 只看该作者
基本可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-1-19 11:56:00 | 只看该作者
下面引用由lg198009292005/01/18 03:28pm 发表的内容:
没有啊~~
安装避雷针还要避雷带吗?

晕,有避雷带装避雷针干什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-1-20 09:57:00 | 只看该作者
没有装避雷带的不应以天面作为参考平面的,他的参考平面应该是地面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-1-20 10:43:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由通天雷神在 2005/01/20 10:46am 第 1 次编辑]

下面引用由湖边一只牛2005/01/20 09:57am 发表的内容:
没有装避雷带的不应以天面作为参考平面的,他的参考平面应该是地面。

多谢牛兄提醒。多谢。GB 50057第61页要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-21 01:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表