使用道具 举报
1、建筑物天面有避雷带吗?2、这个彩钢简易房是多高?3、你可以告诉对方说:钢板厚度0.368mm太薄了,不能直接做接闪器,因为标准要求钢板厚度大于0.5mm。所以你可以在彩钢简易房上面做避雷网格,加固一下。然后用多根引下线做引下,这样从雷电分流理论讲就安全的多了。
恩……你看在楼的四角安避雷针怎么样?楼才50米长。安4根10米的避雷针,然后绝缘独立引下。这样雷根本不会打到你那彩钢简易房上。不就安全了吗?不过,这个避雷针要距离彩钢简易房的外墙至少3米。
下面引用由lxfl在 2005/01/25 04:24pm 发表的内容:主要是学生上课时如倚靠墙壁,人体能接受强度大的电流吗?分流后的强度是否安全?如把避雷带和钢板屋顶绝缘怎么样!引下线要和金属外墙有多大的安全距离!请雷神赐教!!!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-22 20:05
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.