ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2589|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

一个问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-31 16:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新建建筑物地网必须是闭合的环行吗?如一周长100米,正方形的三类建筑物,做四处引下线(均在拐角处),每根引下线连接6米长水平放置扁铁,扁铁下均匀分布三根L50*50*5角钢,每根2.5米.四处接地装置互不连接,这样行吗?若不行,为什么?
沙发
发表于 2005-1-31 17:08:00 | 只看该作者
看请楚GB 50057中的“应”和“宜”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-1-31 21:14:00 | 只看该作者
闭合的环行以后才能形成等电位
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-2-1 08:19:00 | 只看该作者
GB50057在一类是说的应,二、三类好象没说,如必须的话,还要断接卡干什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-2-1 14:15:00 | 只看该作者
我你情况,我分析了,可没分析明白,我真的是太菜了,真心的想帮助你,可是心有余而力不足.不好意思哦,
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-2-1 22:58:00 | 只看该作者
那来的菜鸟,呵呵````````````
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-2-3 09:52:00 | 只看该作者
下面引用由lxfl2005/01/31 04:35pm 发表的内容:
新建建筑物地网必须是闭合的环行吗?如一周长100米,正方形的三类建筑物,做四处引下线(均在拐角处),每根引下线连接6米长水平放置扁铁,扁铁下均匀分布三根L50*50*5角钢,每根2.5米.四处接地装置互不连接,这样行吗?若 ...

(、、、、、、每根引下线连接6米长水平放置扁铁,扁铁下均匀分布三根L50*50*5角钢,每根2.5米.、、、、、、)
6M长的水平接地体均匀分布三条2.5M长的垂直接地体???这符合 (GB50057-94/2000第24页第4.3.2条;人工垂直接地体的长度宜2.5M。人工垂直接地体间的距离及人工接地体间的距离宜为5M,当受地方限制时可适当减小。)


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:33

Powered by Discuz! X3.2