ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5064|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

求救!!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-2-3 09:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   昨天我看了一个现场,所安装的防雷器已经化为灰烬(只能找到一点点的残核!!)并联的配电箱已经烧的不成样子!!可是我们防雷器安装时间却没有三个月时间

   查看其电压(线线电压一般在430-460V之间,零地电压还行!)请速帮我分析原因!!

沙发
 楼主| 发表于 2005-2-3 09:26:00 | 只看该作者
请各位大侠帮忙!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-2-3 09:31:00 | 只看该作者
你装的什么牌子的?会燃烧??
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-2-3 09:52:00 | 只看该作者
要把情况说具体点才可以分析。比如在什么情况下出现的这种情况,如果外界的条件不符合(特别是各种指标大于防雷器的要求)时,避雷器损坏是不奇怪的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-2-3 09:54:00 | 只看该作者
OBO
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-2-3 09:57:00 | 只看该作者
如果只是损坏就好了,是燃烧!!!!!!!具体情况也没有说就是我看到监控到的电压是450V左右!(线线电压)N-PE电压没有测到!!!具体情况就这些
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-2-3 09:58:00 | 只看该作者
OBO

各位大侠多帮忙!!!!!!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-2-3 12:51:00 | 只看该作者
你现场的实际状况呢??,情况介绍了太少了
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-2-3 13:01:00 | 只看该作者
你是不是从OBO直接拿的货呀,是的话找OBO办事处
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-2-3 14:23:00 | 只看该作者
一般是这样的,打雷了不会烧的,最多就是窗口变红.不打雷时才会烧.
你找谁也没用,俺从上世纪打坏的到现在也没人给换过.俺先把话放这.
从你讲的情况来看是长时间过电压或脉冲浪涌,选型设计上的问题,在这种电压不稳的地方应该选用500V的而不应什么地方都用385的,97年时俺们常这么选,不知现在0130还进不进这个型号的东东,成本会高些.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 20:34

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表