ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4072|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

放电管的续流问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-2-27 11:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一客户要求我们直流击穿电压是600V的放电管的辉光电压(在5mA的电流下放电管放电时残留在放电管两端的电压值)要大于350V,他认为这样可以克服放电管的续流问题,因为我们的产品(600V)的辉光电压一般在200V左右。他这样的看法正确吗?
他们原来是用天电源防雷上(220V)3个MOV+3个GDT,发现有线路板烧坏现象,他认为是放电管的续流问题造成的,我认为既然你已经在每个放电管上串接了一个MOV,就不应该再有续流问题,我的解释正确吗?
沙发
发表于 2005-2-28 12:30:00 | 只看该作者
GDT与MOV在串联使用的时候有一个续流遮断配合的问题。通常设计为:GDT的直流点火电压为MOV压敏电压的80%。个人认为,在电源线路中单纯使用GDT是有很大问题的。较GDT与MOV在串联使用的问题更大。

wjx6688老兄,你的客户也不算外行,提的要求粗看起来是有道理的,但仔细想一下,先不说能不能实现,就算能做到,但是在超出室温的条件下,GDT内的气压和温度已经变化了,参数本身就已经不准确了,要来做什么?350V是可以计算出来的,对220V系统,正常的线路过电压峰值为:220*1.15*2[1/2],想法很好,但是用着有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-2-28 16:42:00 | 只看该作者
To:通天
我们 MOV压敏电压是GDT的直流点火电压为80%,我认为为了克服续流这样选是有道理的。
我们正好与你相反,请教会有什么不好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-3-1 13:51:00 | 只看该作者
残压高一些。寿命短一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-3-1 15:28:00 | 只看该作者
一句也看不懂,请教MOV和GDT是什么??
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-3-3 14:56:00 | 只看该作者
MOV:压敏电阻
GDT:气体放电管

你真够大胆的,不过不知道也没有关系,搞销售只要会说就行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-3-3 15:40:00 | 只看该作者
哈哈哈 不管怎么会说,MOV和GDT总要知道的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册