各位老大,给我算一算.

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-3-6 20:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2005/03/06 09:51pm 第 1 次编辑]

 有个仓库,做一级防雷保护,长42米,宽15米,高7.0米(房檐高3.5米,起脊3.5米),请问最少要用几根避雷针(现有17米长的避雷针)进行保护?避雷针距厂房2.5米行吗?为什么?
 谢!

(现已在仓库的两头和一侧安装了三根17米的避雷针,距房各2.5米,接地电阻为2.8~3.2欧,还需要整改吗?)

沙发
发表于 2005-3-6 22:00:00 | 只看该作者
顶一顶~! 关注中。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-3-7 14:54:00 | 只看该作者
平顶的还是坡顶的?。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-3-8 07:51:00 | 只看该作者
关注中...
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-3-8 09:11:00 | 只看该作者
是坡顶的,房檐高3.5米,另脊高3.5米。劳驾!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-3-8 10:54:00 | 只看该作者
不需要了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-3-9 10:38:00 | 只看该作者
xjqxj雷电:计算了一下,结果如下:

1、地间的安全距离不够应该最小2.78米;

2、三只针保护的话有空白。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-3-9 14:02:00 | 只看该作者
哦,多谢“通天”,那用四根(每边一根)保护可以吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-3-9 16:13:00 | 只看该作者
那就没有问题了。但是安全距离的事情还是没解决啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-3-10 10:16:00 | 只看该作者
安全距离怎么解决呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册