各位专家来对这个情况发表意见

[复制链接]
21
发表于 2005-4-5 20:27:00 | 只看该作者
22、23楼概念严重错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-4-13 22:04:00 | 只看该作者
烧的是最后一级的防雷器啊,是不是里面没有熔断器之类的保护装置,这样的话,当该东东的额定电流过小的话,而后面的电流负载过大的话,它是不是也会烧呢???
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-4-14 11:47:00 | 只看该作者
我认为导致烧毁的原因可能有二:
1、操作过电压平凡发生,本来第三级一般来说SPD启动电压较低,(也是第一、二级SPD正常的原因吧),SPD平凡动作,导致模块发热、燃烧。在实际中有过发生,这种可能性较大。
2、就是楼上一位老兄说过的,电梯一般为TT系统,或N、PE合一,如果把N线接在PE上,当有过电压的时候,会在N和PE上产生一个很大的压差,使N模块被击穿燃烧。在现实中这种情况较多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
 楼主| 发表于 2005-4-17 16:19:00 | 只看该作者
前几天一直忙碌,没能上来,非常感谢各位的讨论。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-4-17 19:37:00 | 只看该作者
零地合一的话,那零之间也只有110V左右的电压差,应该不会烧坏的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报