ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3944|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

再来一次!降阻剂!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-4-9 13:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个转信塔做防雷,要求接地电阻小于1Ω,土壤电阻率为350Ω*m,塔高40m,坐落在山上,不用降阻剂和降阻模块,只做个复合接地体能满足接地电阻小于1Ω要求吗?塔周围可利用的面积不大于324平方米。用那个“复合接地体的接地电阻”的公式反过来算怎么算不出来?求求各位了!
沙发
发表于 2005-4-9 17:55:00 | 只看该作者
预算是多少?向你推荐北京银桥中光的接地模块,非金属材料,包用50年。
可以考虑一下吧?小老乡。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-4-10 16:12:00 | 只看该作者
模块本来就不好用的,50年?开玩笑吧,但还是谢谢你
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-4-10 21:17:00 | 只看该作者
第一次听说包用50年,呵呵。原谅小弟的无知。但是,50年后此接地是否还在,这也是个疑问。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-4-11 08:29:00 | 只看该作者
我知道我们这立交桥好像是保用五十年。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-4-11 14:43:00 | 只看该作者
接地电阻小于1Ω??就这条件?不用降阻剂和降阻模块??除非一个可能——垂直接地体深度穿透至少一层地下水。否则基本叫扯淡了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-4-13 11:01:00 | 只看该作者
还有许多厂家的降阻剂用量的标准都不一样,那怎么办?我想降阻剂也只是起到个辅助作用,主要还是靠复合接地体吧,可是那些个公式一运用到实践中就不好使了,咋办啊?雷神,你都称为神了,就帮帮我们这些无知的人吧,再说我们还算半个老乡是吧,嘿嘿!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-4-13 12:37:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/04/11 02:43pm 发表的内容:
接地电阻小于1Ω??就这条件?不用降阻剂和降阻模块??除非一个可能——垂直接地体深度穿透至少一层地下水。否则基本叫扯淡了。

水还不能太干净
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-4-13 14:39:00 | 只看该作者
   换土可以吗?适当的,悄悄的撒点石灰做降阻剂也可以的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2005-4-13 14:52:00 | 只看该作者
现在的问题是我还没有算出附和接地体的总长度呢,降阻剂就更没办法算了呀!各位的帮忙在下记在心理了,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 02:36

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表