ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2055|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[求助]紧急求助各位大侠,obo  V25-B可以并联使用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-4-11 13:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺是一菜鸟 最近做一些基站设计 按电信的要求 架空引入的基站SPD的要求最大通流容量为100kA 额定通流容量60kA 有3个厂家给我报的产品
1. 每相3片OBO V25-B并联 一共4套x3片=12片,好像俺记得不能这样用,有一致性方面的问题,那位大侠能给我详细讲一讲?
2. 采用alltec ATP120,不知这个产品怎样啊?
3. 采用citel DS150E,但看内部电路图也是3个mov并联 不知这个产品怎样啊?

还有一点俺很困惑 厂家提供的资料 检测报告 没有额定通流容量和最大通流容量的值啊
只有用几kA的电流反复打几次后限制电压级别、标称导通电压变化率等,我怎么知道他的最大通流容量是否达到100kA啊?

问了这么多问题 颠三倒四 还请各位大侠和版主指点啊

沙发
发表于 2005-4-11 14:12:00 | 只看该作者
每相3片OBO V25-B并联!!
俺卖了十几年了也没听说过这么用的,二片有听说过并联用,但也要看清楚后面的测试电压,要挑一样的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-4-11 14:53:00 | 只看该作者
选择Asafe-15/4好了。便宜,耐用,实惠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-21 00:27

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表