ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2205|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

关于接地电阻的一个基础问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-4-22 13:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
规范要求的接地电阻都是冲击接地电阻,而我们利用检测仪(如M4102)测量的电阻应该是工频接地电阻,在土壤电阻率较高的地方这两者存在较大差距,对此我们考虑得好象并不多.我们是不是有必要将这两者明确区分开来,请各位前辈给我意见!!
沙发
发表于 2005-4-22 13:50:00 | 只看该作者
 我想如果需要严格区分的话,可以用公式换算一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-4-22 14:58:00 | 只看该作者
冲击接地电阻99%都是算出来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-4-22 15:09:00 | 只看该作者
冲击电阻小于工频电阻,测得后者达标就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-4-22 18:58:00 | 只看该作者
请注意看GB50057-94(2000年版)条文说明附录三,有你需要的东东!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-20 21:12

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表