ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3251|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

为什么有线电视的雷击防护陶瓷气体放电管,不担心续流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-4-30 12:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:为什么有线电视的雷击防护陶瓷气体放电管,不担心续流,而AC220却要防止续流问题,是不是有线的电流不足以维持导通??
2:陶瓷气体放电管在AC220需要考虑续流,在多少电压的时候可以不考虑续流???
沙发
发表于 2005-4-30 13:41:00 | 只看该作者
你知道什么叫续流吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-5-8 10:48:00 | 只看该作者
我看是不知道。那你告诉他不就好了吗?呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2007-7-11 15:15:00 | 只看该作者

续流是短路电流吧

具体也说不太清楚,希望高人指导

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2009-6-3 21:33:50 | 只看该作者
过电压/过电流消失后,MOV可以马上恢复到截止状态,而放电管则不能,直到恢复断路状态,期间流过的工频电流称之为续流。简而言之,就是过电压结束后,流过的工频电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2009-6-4 01:06:03 | 只看该作者
先。。。。 , 关注中。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报