小水电站库区水位测试仪防雷措施存在问题求助:

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-9 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
湖南八面山水电站,四面环山,库区和厂房地势低沆。水库内有一金属浮球用于感应库区水位变化,电子水位测试仪安装在100米外厂房主机房内部,金属感应球与测试仪信号传输线由110米电缆线架空构成。采取的防雷措施:电缆线靠感应球部分,用10米长金属管道作屏蔽处理,靠金属球端与进入测试仪端都安装金盾L-30信号避雷器,通过电源安装金盾JD-A61电源避雷器,避雷器接地与机房主地网连接。存在问题:自从安装避雷器以后,水位测试议读数跳动,误差达十几米,失去使用价值。把靠近水位测试仪端避雷器接地解除后,读数稍微跳动,但误差不在。解除接地后两天出现雷雨天气,水位测试议被击坏,金属感应球正常。水位测试仪电源电压:90V-265V(50-60HZ)或DC 24+-10%V 变送器电源输出:电压24+-10%VDC,最大电流22mA。
求助高手解决问题。。。
沙发
发表于 2005-5-9 10:27:00 | 只看该作者

3-20mA电流环保护,使用SR-E24V/2S
90-265电源保护,如果没有其他防雷措施则需两级以上电源保护

你还是联络一下专业设计施工的出一个方案吧!

安装防雷器出现读数误差是不合理的,肯定其中有个环节有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-5-9 11:21:00 | 只看该作者
怎么在现有基础上解决水位读数跳动问题。。。是否避雷器型号不合格~~用ASP的话~什么型号的避雷器比较好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-5-9 14:42:00 | 只看该作者
自从安装避雷器以后,水位测试议读数跳动,误差达十几米……

RE:只安装了一级?是不好似从球到水位测试议只有一个电涌保护器?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-5-9 15:34:00 | 只看该作者
是啊结构这样的:球---信号避雷器--电缆线--信号避雷器---水位仪~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-5-10 08:37:00 | 只看该作者
信号避雷器的插入损耗和特性阻抗?还有水位仪这一端避雷器的接地是否良好?你可以看看.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-5-11 11:28:00 | 只看该作者
分析的话:

1、可能信号SPD的传输阻抗有问题。因为损耗是二阶函数。一般,数据传输只要能传过去,就和SPD的损耗基本无关。传输数据失真和匹配有关。

2、可能接地环路存在问题。有可能采用了线间保护,而保护水平过低。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-5-12 14:25:00 | 只看该作者
你的介绍是受自己的思路影响的,建议还是再请防雷工程公司到现场看看吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-21 00:35

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表