0.447厚的彩钢板,显然不符合0.5的规格要求,但下面有足够大的金属架。能作接闪器用吗?
沙发
发表于 2004-11-17 11:13:00 | 只看该作者
按理论讲,只要接好地,就可以当接闪器用了,但是具体情况还要具体分析.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-10 16:16:00 | 只看该作者
你有没有考虑过 :为什么有厚度规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-26 17:40:00 | 只看该作者
砸穿了就补呗