ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2706|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

彩钢屋面的疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-17 09:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0.447厚的彩钢板,显然不符合0.5的规格要求,但下面有足够大的金属架。能作接闪器用吗?
沙发
发表于 2004-11-17 11:13:00 | 只看该作者
按理论讲,只要接好地,就可以当接闪器用了,但是具体情况还要具体分析.
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-10 16:16:00 | 只看该作者
你有没有考虑过 :为什么有厚度规定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-26 17:40:00 | 只看该作者
砸穿了就补呗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 16:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表