发表于 2008-1-3 16:56:00 | 只看该作者

Uc275V低了,防雷器烧掉不是因为电涌,所以这还不足以说明SPD的质量不好,只能说你选型不对。

你可以验证一下,比方说在凌晨3-4点的时候测一下那个位置的电网电压。

一般来说,中国的电网电压在很多地方不稳定,尤其是农村电网,我在很多地方都碰到过类似的问题,建议在选择SPD的时候,选Uc在400V以上的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2008-1-3 16:57:00 | 只看该作者
呵呵,回完帖子才发现这是盆好冷的冷饭了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2008-1-4 22:42:00 | 只看该作者
楼上说的太对了!我们以前也碰过这样的事,后来全部替换成了UC385型的 ,,在电信移动基站这些地方,电网是波动很大的,防雷器因为长时间过压造成的自燃现象.....呵呵~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2008-1-5 11:04:00 | 只看该作者

我同意楼上的说法,通信基站建设情况大家都很了解,275的选值是不符合实际情况的,OBO以前在国内用的也是275的,但为了适应中国的市场在国内销售的产品改为了385,Uc选值过低,在电网不稳的情况下,模块漏电流增加导致MOV发热引起自然,我以前在论坛上发过类似的图片,

但你的这种情况需要进一步的检查,没有看过现场我们不好妄下结论!

回复 支持 反对

使用道具 举报