山区高压架空线路防雷问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-23 09:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压线杆分别架在两座山的山顶,架空高压线路(10KV)达100多米,设计时未装避雷线,高压线一端与水电站变压器连接,三相高压线分别都安装了金属氧化锌避雷器。多次雷雨天气出现避雷器被击坏导致水电站停产,损失惨重。现在处理办法打算在高压杆上安装小型避雷针,三相高压线上并联避雷器,在水电站下做地网把电气设备及避雷设施引下线分别与地网连接,由于土壤电阻率较大,用降阻剂使电阻达到10欧以下。。。请问还有什么要注意的事项么??
沙发
发表于 2005-5-23 11:06:00 | 只看该作者
看了才知道啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-5-23 16:51:00 | 只看该作者
现在处理办法打算在高压杆上安装小型避雷针,三相高压线上并联避雷器,在水电站下做地网把电气设备及避雷设施引下线分别与地网连接,由于土壤电阻率较大,用降阻剂使电阻达到10欧以下。。。请问还有什么要注意的事项么??

有一点想法:三相高压线上并联避雷器(原来不是有防雷器吗)还有我的想法是是不是考虑一下防直击雷呀,你再按SPD,可是直击雷来的时候,SPD还是不行吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-5-24 09:39:00 | 只看该作者
是啊~~原来主要也是因为架空线路遭到直击雷导致避雷器击坏。。。可是原来架空线未安装避雷线~~~线路位于两个山的山顶跨度达将近两百米~~现在安装避雷线的话施工难度就大了。。。有没别的补救措施啊~~大哥们赐教吧…>_<…
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-5-24 10:08:00 | 只看该作者
是不是讨论一下,在两个山头各安装一个避雷针。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-5-24 14:11:00 | 只看该作者
因为属于山区孤立设施~地势比较高~架空线路比较长~线路容易遭直接雷:(~山头安装避雷针有用么:(~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-5-24 14:13:00 | 只看该作者
我这几天再下去次拍几张照片发上来~~~我们这边都是山区~而且又是岩石山~地网问题就够麻烦了~~还老碰到这种情况~~都快搞崩溃了:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-5-25 02:12:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由郁冬在 2005/05/25 02:25am 第 2 次编辑]

源头在100米架空高压线路上~
看看电气规程~不要图省事~还是给人家安避雷线吧~
不要顾此失彼~呵呵~

地网:按照有关电力标准~在土壤电阻率比较大的地区~可以适当放宽接地电阻的要求~

我们在给东北电网做传输线路接地改造时,就放宽要求~将地网阻值减小到原有地网阻值的一半~
让他们电力系统内部沟通一下~就可以了~

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-5-25 17:04:00 | 只看该作者
多谢各位了~~最后决定安装避雷线了:(~工程时间和消耗估算一下多了一倍有余。。。~真寒心啊~~~只希望以后不要再有雷击事故发生了:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-6-1 21:42:00 | 只看该作者
架设避雷线要使保护角满足要求,否则幅值较低的雷还能绕击.
回复 支持 反对

使用道具 举报