楼主
发表于 2005-5-27 13:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 最近因对加油站的防雷检测,发现一个问题,希望大家踊跃讨论!
问题:加油站钢棚架上面覆盖0.5mm厚的铁皮是否可以?
疑惑:如果钢棚架覆盖石棉瓦等非金属材料遮雨可以肯定钢棚架能直接接闪。此解释是建筑物暗敷防雷装置并允许无火花的溅落是同样道理,即利用建筑整体框架防雷!
     根据GB50057-94 第四章防雷装置第一节接闪器一章4.1.4条第三条规定,铁板厚度不应小于4mm是否这0.5mm铁皮一定会使加油站存在危险,现在绝大多数的加油站的加油间设置都是采用钢棚架覆盖0.5mm金属铁皮,难道都不符合要求??
沙发
发表于 2005-5-31 14:49:00 | 只看该作者
有加油机在,应该算是存在易燃易爆物品,但棚内高度超出爆炸危险区域。我不知道彩钢板是否能被击穿后?被击穿后钢管架的作用?还发生什么?
老师?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-6-4 13:13:00 | 只看该作者
个人感觉,参考这个标准好一些:

GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》

10.2.5 加油加气站的站房(罩棚)的防雷,经调查都按建筑物、构筑物的防雷考虑,一般都采用避雷带保护,这样比较经济可靠。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-6-4 13:20:00 | 只看该作者
按照GB50057-94 第4.1.4条的规定,钢棚架覆盖0.5mm金属铁皮,是不符合标准要求的。且不说加油站是几类建筑物,无论是几类,都不符合要求。需要安装避雷带。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-6-6 10:47:00 | 只看该作者
如果不盖钢板,反而符合规范?????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-6-7 15:05:00 | 只看该作者
楼上的论断高,再说在彩钢板上设避雷带在工艺上也太难了,50057-94规范也说了防雷也要经济嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-6-8 00:01:00 | 只看该作者
 
   为什么只能“0.5mm金属铁皮”是接闪器?就不能将“钢棚架、0.5mm金属铁皮”视为一个接闪器整体呢????
   就如:屋面避雷针是接闪器,针脚相联的现浇水泥板内的钢筋不是接闪器。
 
   请问:钢棚架上面覆盖0.5mm厚的铁皮的加油站遭受雷击起火的共有几个?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-6-8 11:09:00 | 只看该作者
象上面所说的,我同意您说的将钢棚架、0.5mm金属铁皮视为一个接闪器整体,但是我象你说的0.5mm金属铁皮不符合规范的要求。
((请问:钢棚架上面覆盖0.5mm厚的铁皮的加油站遭受雷击起火的共有几个?))
不能用你这种看法来对待防雷,有的地方从来没有进行雷电保护,也没有看见他遭受过雷击啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-6-9 16:26:00 | 只看该作者
下面引用由564902005/06/06 10:47am 发表的内容:
如果不盖钢板,反而符合规范?????????

更不符合规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-6-9 16:27:00 | 只看该作者
下面引用由lxfl2005/06/07 03:05pm 发表的内容:
楼上的论断高,再说在彩钢板上设避雷带在工艺上也太难了,50057-94规范也说了防雷也要经济嘛!

是新建的就绝对不难。是改造的问题也不会很大。
回复 支持 反对