我见过他们在高山上安监控的防雷器的,因为塔有点高,最后他们把防雷器的地线和铁塔本身联在了一起;有的大楼楼顶监控的防雷器接地还和避雷带联接在一起(因为楼确实有点高)。
我想这样会不会,铁塔、避雷带一接闪,防雷器会不会就会被干掉啊?
沙发
发表于 2005-7-4 17:57:00 | 只看该作者
我认为避雷器不应安在那些地方,除非使用屏蔽引下线。
何不安在下端?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-7-4 18:13:00 | 只看该作者
防雷器不会就会被干掉,设备会被干掉——防雷器反向导通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-7-9 15:36:00 | 只看该作者
人家想保护的是摄像头,安在下面肯定保护不过来的.防雷器要是反向导同的话,那样还不安了?有没有好办法,是不是只能重新做地了?