大家好。我想向大家问 一下。在做好的地桩上测地阻。不达标。可不可以加盐。或盐水。
沙发
发表于 2005-7-22 15:07:00 | 只看该作者
不准!这和防腐是背道而驰的。
加金粉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-7-22 16:16:00 | 只看该作者
加降组剂
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-7-23 08:25:00 | 只看该作者
加降组剂就非常好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-7-23 17:06:00 | 只看该作者
增加接地桩,一组不行就2组,还有看看桩有没有打到深层土,很多建筑物边上都是建筑废土倒起来的,导电性差极了,如果这样只好加降阻济或把桩加深到深层土。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-7-23 17:15:00 | 只看该作者
下面引用由libin60122005/07/21 09:03pm 发表的内容:
大家好。我想向大家问 一下。在做好的地桩上测地阻。不达标。可不可以加盐。或盐水。

 “在做好的地桩上测地阻。不达标。”
   不可能,应该是0.9以下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-7-24 18:23:00 | 只看该作者
哪个JS又在强调接地电阻越小越好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-7-29 15:52:00 | 只看该作者
你的那种做法只能让你验收时通过吧  你是为了只要能通过验收就行还是实实在在想接地装置能发挥作用啊?如果是追求更好的接地效果 你可以做外加接地