ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6769|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

浪涌保护器上为什么还要装断路器、熔断器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-7-22 17:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由azy在 2005/07/23 11:18am 第 1 次编辑]

在中国防雷杂志第20期里有一编关于BBS文章,就是《浪涌保护器上为什么还要装断路器、

熔断器》里面也讨论了一些,但是我还不是很明白装断路器、熔断器真正的目的是什么,没

有看过文章之前我也是有这个问题存在的,看了以后也还是模糊。想真正弄懂这个问题,希

望大家一起来讨论一个能够统一的意见,特别通天大哥等等那些高手要来指点一下啊!

沙发
 楼主| 发表于 2005-7-22 17:53:00 | 只看该作者
这编文章的总结就是说:
    安装断路器的作用多数是应该当避雷器内部防雷元件出现持续(工频)短路故障时,避免出现燃烧等火灾事故。
   还有考虑当SPD退化或终止后可能产生的过电流或接地故障对信息系统设备运行的影响!安装断路器是后备保护作用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-7-23 09:30:00 | 只看该作者

我觉得你要首先闹清的是

你的真正问题是什么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-7-23 10:30:00 | 只看该作者

为什么模糊,为什么不同意文中观点,
你要先表达你具体的想法和疑问,这样才叫讨论嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-7-23 11:14:00 | 只看该作者
浪涌保护器对温度有一定要求,断路器就是限制电流而使其温度不至于过高而损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-7-23 11:17:00 | 只看该作者
我不是不同意本文的观点,本文的观点是不是正确的解释?我的疑问是为会么《浪涌保护器上还要装断路器、熔断器》,断路器、熔断器是过压保护,要是有雷电流通过的话,断路器、熔断器不是就会跳砸了吗,这样SPD还会工作?反而这样是不是就保护了SPD
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-7-26 15:10:00 | 只看该作者
与SPD相配合的微型断路器选型
开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
使用熔断丝应注意那些问题
使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。
不是所有的SPD前都装熔断装置。开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-7-29 15:14:00 | 只看该作者
解惑啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-8-31 11:54:00 | 只看该作者
:(
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-1 17:55:00 | 只看该作者
断路器的响应速度昨能与防雷器相比较的.

断路器是秒级
SPD是P秒级的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册