ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: talentleey
打印 上一主题 下一主题

外行求助:铝合金屋面板防雷试验

[复制链接]
41
发表于 2005-8-30 13:16:00 | 只看该作者
40楼的!
铝塑板可不是铝板啊!它只是表面有一层铝板而已!
回复 支持 反对

使用道具 举报

42
发表于 2005-8-31 12:24:00 | 只看该作者
谢了,以建议客户在铝塑板上方拉一道避雷带!
回复 支持 反对

使用道具 举报

43
发表于 2005-8-31 20:08:00 | 只看该作者
呵呵!牛!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

44
发表于 2005-9-1 08:52:00 | 只看该作者
怎样判别是不是连接良好  用过渡电阻值能不能说明?请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

45
发表于 2005-9-1 09:09:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/08/21 10:41pm 发表的内容:
1、铝合金板厚度大于7毫米就可以用做接闪器。没有问题。
2、使用螺钉连接没有问题,但是连接螺钉的数量每块板需要大于6个,尺寸需要M8以上。
3、金属支撑框架的接地电阻需要符合使用要求。

浩浩!用过渡电阻仪是一部分,但雷神所提的第1、2点也要达到要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

46
发表于 2005-9-20 11:43:00 | 只看该作者
 我认为铝不适合做接闪器,铝的熔点很低,在04年我们这有个砖厂烟囱遭雷击,引下线就是铝的,结果全熔短了,还造成了很大的损失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

47
发表于 2005-9-20 11:49:00 | 只看该作者
有人说引下用 铝了吗?呵呵   在谈论是不是能做接闪
回复 支持 反对

使用道具 举报

48
发表于 2005-9-20 20:04:00 | 只看该作者
GB5057-94好像是有要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

49
发表于 2005-12-28 14:41:00 | 只看该作者
下面引用由chenf360522005/08/15 11:26am 发表的内容:
叫防雷中心测试怎么能说应付?如果连接良好,测试当然合格。

支持楼上的,防雷是关系人身安全的大事,怎么能应付呢?
再说按规范做,对谁都有好处呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-22 13:00

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表