ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: talentleey
打印 上一主题 下一主题

外行求助:铝合金屋面板防雷试验

[复制链接]
21
发表于 2005-8-15 11:26:00 | 只看该作者
下面引用由浩瀚2005/08/15 08:46am 发表的内容:
晕  应该是保证起到避雷作用的目的吧  不是应付防雷中心吧

叫防雷中心测试怎么能说应付?如果连接良好,测试当然合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-8-15 16:27:00 | 只看该作者
但是  如果一旦接闪,能不能保证导通良好呢?恐怕这个也是楼主想问的问题,不是单纯从测量数据考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-8-15 23:48:00 | 只看该作者
图片终于找到了!但太大,谁需要告诉我邮箱,发给他
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
 楼主| 发表于 2005-8-16 00:01:00 | 只看该作者
talentleey@sina.com.cn谢谢兄弟
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-8-16 17:48:00 | 只看该作者
等电位图片
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2005-8-18 16:13:00 | 只看该作者
这是啥?没看明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2005-8-18 17:37:00 | 只看该作者
这是在新加坡纬一科技园拍的,他们的建造完全是金属框架结构的,在屋顶金属横梁之间都用等电位联结导线联结着,当时的感触就是等电位联结技术在国外是比较成熟,而在国内刚刚推广。
所以楼主的想法是正确的,加上这些东西能够保证电气安全,同时完全可以成为一个卖点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2005-8-21 22:41:00 | 只看该作者
1、铝合金板厚度大于7毫米就可以用做接闪器。没有问题。

2、使用螺钉连接没有问题,但是连接螺钉的数量每块板需要大于6个,尺寸需要M8以上。

3、金属支撑框架的接地电阻需要符合使用要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2005-8-22 12:02:00 | 只看该作者
这招楼主得请雷神喝3箱酒哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2005-8-22 13:00:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/08/21 10:41pm 发表的内容:
1、铝合金板厚度大于7毫米就可以用做接闪器。没有问题。
2、使用螺钉连接没有问题,但是连接螺钉的数量每块板需要大于6个,尺寸需要M8以上。
3、金属支撑框架的接地电阻需要符合使用要求。

请问雷神1、2两条是规范、图籍、还是工程经验???
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 20:47

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表