ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: fjndjyt
打印 上一主题 下一主题

接地电阻越做越大??

[复制链接]
21
发表于 2005-8-25 10:29:00 | 只看该作者
测量图画得不明确,特别是没有电压和电流极的距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2005-8-25 21:48:00 | 只看该作者
下面引用由Whjdw2005/08/25 10:29am 发表的内容:
测量图画得不明确,特别是没有电压和电流极的距离。

用的4102A测量,标配线5米、10米、15米。沿图中所示位置直线拉伸。
电流、电压距离10米左右。.
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-8-26 01:05:00 | 只看该作者
1、土壤电阻率不均;2、埋深不同垂直接地不在同一平面;3、非闭合地网水平接地体长度超过有效长度;4……

也差不多了吧。大概就这些意思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2005-8-26 08:41:00 | 只看该作者
1、2、3、.........7、8、......。接地电阻也不应增大。如果测试值增大也只是测试的问题呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-8-26 08:43:00 | 只看该作者
嘿嘿  就算教 也就教这么多了  别的  换酒哈   高
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2005-8-26 09:30:00 | 只看该作者
下面引用由fjndjyt2005/08/25 09:48pm 发表的内容:
用的4102A测量,标配线5米、10米、15米。沿图中所示位置直线拉伸。
电流、电压距离10米左右。.
4102我没用过,但无论是进口还是国产数字表以及摇表,测量原理都一样。不是什么接地装置都按标配线,电流极和电压极的距离和接地占地、埋深都有关系。本例显然是距离太小造成测量错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
 楼主| 发表于 2005-8-26 10:00:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/08/26 01:05am 发表的内容:
1、土壤电阻率不均;2、埋深不同垂直接地不在同一平面;3、非闭合地网水平接地体长度超过有效长度;4……
也差不多了吧。大概就这些意思。

1、土壤电阻率不均;
基本相同,均为1300欧姆/米。
2、埋深不同垂直接地不在同一平面;
垂直平面相差1米左右。
3、非闭合地网水平接地体长度超过有效长度;
计算有效长度大概72米,实际长度为86米,有超过一些,这会影响接地电阻吗?
4……也差不多了吧。大概就这些意思。
恩!我也差不多就知道这些了!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2005-8-26 11:50:00 | 只看该作者
确定您的测量没有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2005-8-26 18:33:00 | 只看该作者
1、土壤电阻率不均;
基本相同,均为1300欧姆/米。——基本=没测=没按高差土壤勘探平面图测

2、埋深不同垂直接地不在同一平面;
垂直平面相差1米左右。——哈。你还准备差多少?

3、非闭合地网水平接地体长度超过有效长度;
计算有效长度大概72米,实际长度为86米,有超过一些,这会影响接地电阻吗?——不是你那么算的。

4……也差不多了吧。大概就这些意思。
恩!我也差不多就知道这些了!!——还差的远呢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

30
 楼主| 发表于 2005-8-26 20:47:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/08/26 06:33pm 发表的内容:
1、土壤电阻率不均;
基本相同,均为1300欧姆/米。——基本=没测=没按高差土壤勘探平面图测
2、埋深不同垂直接地不在同一平面;
垂直平面相差1米左右。——哈。你还准备差多少?
...

愿闻其详!
有这方面的论文吗?我想看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报