使用道具 举报
下面引用由Whjdw在 2005/08/25 10:29am 发表的内容:测量图画得不明确,特别是没有电压和电流极的距离。
也差不多了吧。大概就这些意思。
下面引用由fjndjyt在 2005/08/25 09:48pm 发表的内容:用的4102A测量,标配线5米、10米、15米。沿图中所示位置直线拉伸。电流、电压距离10米左右。.
下面引用由通天雷神在 2005/08/26 01:05am 发表的内容:1、土壤电阻率不均;2、埋深不同垂直接地不在同一平面;3、非闭合地网水平接地体长度超过有效长度;4……也差不多了吧。大概就这些意思。
2、埋深不同垂直接地不在同一平面;垂直平面相差1米左右。——哈。你还准备差多少?
3、非闭合地网水平接地体长度超过有效长度;计算有效长度大概72米,实际长度为86米,有超过一些,这会影响接地电阻吗?——不是你那么算的。
4……也差不多了吧。大概就这些意思。恩!我也差不多就知道这些了!!——还差的远呢。
下面引用由通天雷神在 2005/08/26 06:33pm 发表的内容:1、土壤电阻率不均;基本相同,均为1300欧姆/米。——基本=没测=没按高差土壤勘探平面图测2、埋深不同垂直接地不在同一平面;垂直平面相差1米左右。——哈。你还准备差多少?...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-11-17 11:29
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.