求助!!炸药仓库的防雷整改方案的几点疑问,谢谢。

[复制链接]
21
发表于 2005-9-14 11:52:00 | 只看该作者
小弟未设计过此类方案,但检测过,但不知道你这个仓库内存放的是炸药还是雷管。首先仓库内不要有电源引入,这样也不会牵涉到避雷器的安装。还有进入仓库内的感应报警器控制线是否套钢管敷设?钢管全长是否保持电气连同?
仓库宜设独立避雷针或架空避雷线保护,但避雷针支柱及其接地装置至仓库的距离要符合规范设计要求,应有独立的接地装置,引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω,仓库金属门、窗应做接地处理,不宜接到独立避雷针的接地装置上。
还有那几棵树,离管理处是否有5m距离,达不到的话。。。砍之为好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-9-14 12:34:00 | 只看该作者
炸药仓库采用独立避雷针保护,管理房可采用避雷带保护,SPD安装在管理房内.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册