可看2004年第1期《防雷世界》里许颖先生的论述。
论文题目《电缆段的雷电流分流的实验研究》。
实在你还不明白,我给你许颖先生的电话,你直接打给他。呵呵。
使用道具 举报
对于屏蔽电缆,电缆金属外皮完全套在电缆的芯子上,芯子就相当于周围被很多平行导线包围着的导线,这些包围着芯子的平行导线靠的很紧,成为一个金属外壳把芯子完全屏蔽起来。
这样,当电缆首端的SPD动作后,电缆芯子和金属外皮发生电气连接,电缆芯子和金属外皮具有相同的电位。此时,沿电缆外皮流动的电流所产生的磁场完全与芯子耦合,外皮的电位完全感应到芯子上,使得雷电流沿芯子前进时受到很大的阻碍,这样就迫使大部分的雷电流沿金属外皮流走。
这个就是标准里的意思。
首先,雷电流也是个复合脉冲电流,它不是直流,那么它在导线中流动的时候就一定会产生“集肤效应”,但是,标准里这句话的意思是:“我们先不考虑雷电流产生的‘集肤效应’的影响,因为这影响还不足以迫使雷电流的大部分从外皮流走”,原因是:在金属皮子和芯子之间仅仅是靠SPD有电气连接而已,他们并不是一个完全合一的导体,他们之间还是有绝缘的电缆皮的,因此先不考虑,我们仅仅只考虑“磁场下的反电动势”,因此,就成了现在这个样子。“没有集肤效应下”,“流经芯线的电流[也]趋向于零”
呵呵。这下清楚了吗?
我比较懒。很少打这么多字。
编标准的人技术方面是很强的,但文学方面的造诣就要差一些了。句子读不通顺是难免的。