ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: fjndjyt
打印 上一主题 下一主题

L型地网的计算??

[复制链接]
11
发表于 2005-9-15 20:53:00 | 只看该作者
好好学习,天天向上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-9-16 15:18:00 | 只看该作者
下面引用由fjndjyt2005/09/12 11:07pm 发表的内容:
不闭合的地网,L 型,请问它的直线等效长度怎么算???
按电力行业标准DL/621中水平接地体公式计算,要算总长,要查L型形状系数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-9-16 15:19:00 | 只看该作者
楼上的,你有DL/621的电子版吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-9-16 15:27:00 | 只看该作者
我明白了,雷电与避雷工程一书P212那里也有,不知跟12楼说的行业标准DL/621是否一样啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-9-19 13:55:00 | 只看该作者
下面引用由fjndjyt2005/09/16 03:19pm 发表的内容:
楼上的,你有DL/621的电子版吗?
有,很多专业书籍、标准上都有水平接地体的计算,公式大同小异。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2005-9-19 14:42:00 | 只看该作者
发一个给我!邮箱fjndjyt@163.com
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-9-19 15:43:00 | 只看该作者
也发一个给我吧,我的是shuaiyunshuai@126.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-9-19 15:46:00 | 只看该作者
下面引用由564902005/09/15 10:02am 发表的内容:
你的问题是最后要求;接地是否超过有效长度吧?
接地电阻外引长度是指:从引下线接地网的一点起,到地网的最远端的折线长度(包括垂直接地),没有等效长度一说。接地体外引长度不能超过有效长度。

我不明白,什么叫外引长度、还有折线长度,前辈能否在指点一二,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-9-19 18:50:00 | 只看该作者
下面引用由fjndjyt2005/09/12 11:07pm 发表的内容:
不闭合的地网,L 型,请问它的直线等效长度怎么算???

  直线等效长度------不懂。
  GB50057-94附录三:接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
  接地体的有效长度按下式计算:
              L=2√ρ
     实际长度看图3.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册