ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: jxgczxf
打印 上一主题 下一主题

[求助]完工验收时为何测不到接地电阻??急!十万火急!!!

[复制链接]
21
发表于 2005-9-20 12:01:00 | 只看该作者
天面测不出?那好办  就是接闪器没有跟引下线连接呗   肯定是这么回事  要不就是连接错误   连了构造柱中不是作为引下线的柱子    我们平时工程验收  一再强调避雷引下线一定要作标识  就是这个道理   呵呵   只要你确定基础  测试卡  引下线没问题  那就好办  把引下线找出来 重焊   下次提问的时候 尽量描述具体   谢谢  
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
 楼主| 发表于 2005-9-21 09:56:00 | 只看该作者
引下线上了天面时还到测量过数据为1.6欧姆(同下面各层)
就是后来怎么就没了呢!
电子表为0。0,摇表则不管什么档都不动!!!
各位快帮忙吧!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-9-21 10:56:00 | 只看该作者
0  不是无穷啊   那我还真不知道了  实践经验不足   呵呵  
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2005-9-21 15:00:00 | 只看该作者
下面引用由jxgczxf2005/09/21 09:56am 发表的内容:
引下线上了天面时还到测量过数据为1.6欧姆(同下面各层)
就是后来怎么就没了呢!
电子表为0。0,摇表则不管什么档都不动!!!
各位快帮忙吧!!!!

0.0Ω,我不信,线阻总有吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-9-21 15:12:00 | 只看该作者
jxgczxf :

是否有较强的干扰源?

注:4102位小电流测试,不同的档,对应不同的电流:
                       *1     3mA

                       *2     3mA
               
                       *3     1mA
这样的小电流,如果干扰值大于3mA,就会出现你说的清况。。。

只能停止干扰设备工作,切断干扰源。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2005-9-21 16:13:00 | 只看该作者
我也考虑到干扰问题  可是  为什么偏偏在天面时出现呢?为什么对接闪器以下部分不影响呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2005-9-21 16:17:00 | 只看该作者
1\用老式摇表,检测一下仪表的连接线是否断了,如果没有的.
2\所测接地点土壤不好,换几个点再测试.
3\地网在完工前,可能被破坏.
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2005-9-21 20:45:00 | 只看该作者
我用4102还测出负值过呢!!
诸位说说为什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2005-9-23 08:38:00 | 只看该作者
负值?表可以打到负吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2005-9-23 08:41:00 | 只看该作者
可能是接好阻值>2000欧了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 17:06

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表