楼主: flybird0
打印 上一主题 下一主题

救命工程!

[复制链接]
11
发表于 2005-9-27 15:02:00 | 只看该作者
你的什么都没有接地,那你的SPD是怎样连接的,它的接地如何实现的?
先弄明白先!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-9-27 16:54:00 | 只看该作者
槽控柜为什么不能接地,如果没有接地,设备的地线\SPD的地线怎么接的????
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-9-29 15:39:00 | 只看该作者
你们干吗答非所问,不要揪住一个地方紧紧不放。现在是要找出问题点,然后纠正。我认为这个雷击事故不是就是槽控柜没有接地造成的那么简单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-11-5 09:36:00 | 只看该作者
现在的问题解决了没有啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-11-5 12:48:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由守护天使在 2005/11/05 12:52pm 第 2 次编辑]

我认为:
1、既然甲方要求槽控柜不能接地,那么你采取等电位措施是必须的。各个规范都有这样的要求。

2、你说明的是槽控柜在靠近墙内柱的地方,问题可能出在这里了。在GB50343有防雷引下线与各种线路的安全要求距离。

3、线路的金属管道要做等电位连接和接地,屏蔽层也要接地。他们之间的连线与等电位端子板的距离越短越好。

4、由于你要保护的设备有雷击的历史,最好的保护上比规范要求的等电位的导线的截面积大点。

5、加装信号SPD。

如果还有问题的话就是甲方的错误了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-11-10 15:17:00 | 只看该作者
下面引用由守护天使2005/11/05 12:48pm 发表的内容:
我认为:
1、既然甲方要求槽控柜不能接地,那么你采取等电位措施是必须的。各个规范都有这样的要求。
2、你说明的是槽控柜在靠近墙内柱的地方,问题可能出在这里了。在GB50343有防雷引下线与各种线路的安全要求 ...

这个分析有道理,估计是易燃液体储槽,而且甲方也懂防雷,不过是没把握,怕防雷地网泻放的电流2次雷击地下的金属储槽造成事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-11-15 03:53:00 | 只看该作者
楼主在哪里?各位说说。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-11-15 16:32:00 | 只看该作者
不会吧   不接地当然会有电磁感应啦   实在不能的话  可以加接地防雷器啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-11-15 16:34:00 | 只看该作者
比如OBO的480接地地极保护器
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-11-15 17:01:00 | 只看该作者
下面引用由江伟2005/11/15 04:34pm 发表的内容:
比如OBO的480接地地极保护器

呵呵,你不是OBO的推销员吧?为什么不用国产的?
回复 支持 反对

使用道具 举报