2、你说明的是槽控柜在靠近墙内柱的地方,问题可能出在这里了。在GB50343有防雷引下线与各种线路的安全要求距离。
3、线路的金属管道要做等电位连接和接地,屏蔽层也要接地。他们之间的连线与等电位端子板的距离越短越好。
4、由于你要保护的设备有雷击的历史,最好的保护上比规范要求的等电位的导线的截面积大点。
5、加装信号SPD。
如果还有问题的话就是甲方的错误了。
下面引用由守护天使在 2005/11/05 12:48pm 发表的内容:我认为:1、既然甲方要求槽控柜不能接地,那么你采取等电位措施是必须的。各个规范都有这样的要求。2、你说明的是槽控柜在靠近墙内柱的地方,问题可能出在这里了。在GB50343有防雷引下线与各种线路的安全要求 ...
下面引用由江伟在 2005/11/15 04:34pm 发表的内容:比如OBO的480接地地极保护器