技术员请进。

[复制链接]
11
发表于 2005-10-12 20:36:00 | 只看该作者
隆哥你就别吓人拉,这样不好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-10-12 20:47:00 | 只看该作者
     第4.3.2条;人工垂直接地体的长度宜为2.5M.人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体的距离宜为5M,当地方受限制时可适当减小.
     第4.3.3条;人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5M.接地体应远离砖窑,烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方.
     第4.3.4条;...............................
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-10-12 20:51:00 | 只看该作者
第四章 防雷装置

第一节 接闪器

第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:

针长1m以下: 圆钢为12mm;

钢管为20mm。

针长1~2m.:  圆钢为16mm;

钢管为25mm。

烟囱顶上的针: 圆钢为20mm;

钢管为40mm。

第4.1.2条 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。

当烟囱上采用避雷环时,其圆钢直径不应小于12mm。扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4nm。

第4.1.3条 架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35 mm2的镀锌钢绞线。

第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.

四、金属板无绝缘被覆层。

注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

第4.1.5条 除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:

一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。

二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。

注:利用屋顶建筑构件内铜筋作接闪器应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。

第4.1.6条 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆。在腐蚀性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施。

第4.1.7条 不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。

第二节 引下线

 第4.2.1条 引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于8mm。扁,截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。

当烟囱上的引下线采用圆钢时,其直径不应小于12mm;采用扁钢时,其截面不应小100 mm2,厚度不应小于4mm。

防腐揩施应符合本规范第4.1.6条的要求。

注:利用建筑构件内钢筋作引下线应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定.

第4.2.2条 引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80 mm2。

第4.2.3条 建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连电气通路。

第4.2.3条 采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3m至1.8m之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。  

第三节 接地装置

第4.3.1条 埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。

在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。

接地线应与水平接地体的截面相同。

第4.3.2条 人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可适当减小。

第4.3.3条 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。

第4.3.4条在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用下列方法:

一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合本规范附三的规定。

二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。

三、采用降阻剂。

四、换土。

第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:

一、水平接地体局部深埋不应小于1m;

二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;

三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

第4.3.6条 埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。

第4.3.7条 接地装置工频接地电阻的计算应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定,其与冲击接地电阻的换算应符合本规范附录三的规定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-10-13 08:32:00 | 只看该作者
你问合不合格?规范呢?你自己可以对照规范查啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2005-10-13 08:46:00 | 只看该作者
下面引用由浩瀚2005/10/13 08:32am 发表的内容:
你问合不合格?规范呢?你自己可以对照规范查啊!!!

我知道查,但是他达到了4欧母以下呀.他们的要求就只要达到4欧母就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-10-13 09:29:00 | 只看该作者
照你说接地应该是合格的,但是雷击事故的发生本就无规律,1、想做好整个防雷工程你的考虑的全面,按现代防雷技术的外部防护和内部防护作好,2、想分析事故原因,你的仔细看看设备损坏的部位,是电源还是信号,同一个设备也要分析是哪个线路引如,内部损坏的是电源元气件还是信号线路板,
  同时也应明白,安全防护工作没有人能敢保证做到100%的安全,况且是雷电防护那!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-10-13 10:41:00 | 只看该作者
严格讲,地网不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-10-13 11:47:00 | 只看该作者
你只单纯从接地电阻考虑了,是不行的,你得从地网结构考虑啊,朋友,就你提供的一些资料,你再对照规范,你还看不出来?
结构!!!你还敢下合格结论?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-10-13 13:01:00 | 只看该作者
我觉得你合格了,按规范接地电阻小于10欧姆、20欧姆、30欧姆。你小于4欧姆符合标准。
至于遭受雷击和你接地部分没什么关系把!你做到1欧姆以下还是会给打的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-10-13 13:13:00 | 只看该作者
"每个接地极之间相隔1.5米  接地极长度是2米"这是楼主给出的接地装置情况
这是GB50057中的规范要求:
第三节 接地装置
顺便说一下,地网的结构也应该注意,现在不在是单纯的拿接地电阻值出来说情况的时代了
回复 支持 反对

使用道具 举报