ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 5181|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

雷神求助啊

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-10-9 15:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频线穿钢管埋地敷设,在摄像枪处的支撑架处接地是否可以利用埋地的钢管啊,雷神同志说话啊.测过接地电阻为2欧姆
沙发
发表于 2005-10-9 16:20:00 | 只看该作者
雷神忙得很!呵呵,本人愚见:可以!信不信由你
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-10-9 16:29:00 | 只看该作者
我才不信,重新做个地网
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-9 16:42:00 | 只看该作者
重新做重新做!嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-10-9 16:52:00 | 只看该作者
你给钱啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-9 17:08:00 | 只看该作者
咳,别提钱啊,多伤和气,我帮你搞两根钳子打下去,免费劳工,嘿嘿,只要你忍心
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-10-14 14:24:00 | 只看该作者
[这个贴子最后由通天雷神在 2005/10/15 01:14am 第 1 次编辑]

假如钢管是深埋的,就是大于0.5米的,就可以用。否则就不能用。

所依据的标准为:GB 16895.3-2004

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-10-14 14:27:00 | 只看该作者
最好在枪的杆子下面埋个模块,俺可以送你一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-10-14 18:50:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/10/14 02:24pm 发表的内容:
假如钢管是深埋的,就是大于0.5米的,就可以用。否则就不能用。
所语句的标准为:GB 16895.3-2004

有什么理论根据吗,通天同学
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-10-15 01:14:00 | 只看该作者
下面引用由笨笨2005/10/14 06:50pm 发表的内容:
有什么理论根据吗,通天同学

所依据的标准为:GB 16895.3-2004
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 17:55

Powered by Discuz! X3.2