最近产生一个疑问,在电源防雷器的选型时,到底用3+NPE模块好,还是用4P的模块好呢?

请教高手给予指教,谢谢!

沙发
发表于 2005-10-18 09:57:00 | 只看该作者
看现场的供电制式,是三相五线制(三根相线,一根零线,一根地线)还是三相四线制(三根相线,零线跟地线共用也就是一根线).
三相五线制采用四模块SPD
三相四线制采用三模块SPD和3+NPE的SPD
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-10-18 12:28:00 | 只看该作者

参见:

http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=2&topic=233&show=125

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-10-19 13:02:00 | 只看该作者
下面引用由name2005/10/18 09:57am 发表的内容:
看现场的供电制式,是三相五线制(三根相线,一根零线,一根地线)还是三相四线制(三根相线,零线跟地线共用也就是一根线).
三相五线制采用四模块SPD
三相四线制采用三模块SPD和3+NPE的SPD

我想问问:三相五线制如果采用3+NPE的缺陷或者说是危害???

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-10-20 16:06:00 | 只看该作者
下面引用由小虫2005/10/19 01:02pm 发表的内容:
我想问问:三相五线制如果采用3+NPE的缺陷或者说是危害???

本身零地是分开的,用3+NPE怎么接?是零悬空还是地悬空?如果是三相四线的用4模块的避雷器应该可以将模块的N空出。应该是的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-10-20 16:45:00 | 只看该作者
拿TT  TN-C-S  TN-C  TN-S 来讨论吧
如果TN-S装3+1会不会有什么不好的影响?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-10-21 09:12:00 | 只看该作者
这么多问题,请斑竹帮忙解决一下啊.

针对TN-C-S系统,如果在第二及使用4P的,而不是使用3+NPE的,哪个效果更好一些呢?