ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2175|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

跪求架空线路杆塔的防雷接地方案,急!!!!!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-11-1 11:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1万伏的送电线路杆塔,因对这方面情况不了解,求一个完整防雷接地方案,专对此线路杆塔的,哪位大侠行行好,发到我的邮箱EXO2001@126.COM,小弟不胜感激!!
沙发
 楼主| 发表于 2005-11-1 11:20:00 | 只看该作者
对了,接地旧不用 了,只要上部防雷一块的,谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-11-1 11:21:00 | 只看该作者
这么简单的问题都整得这么严肃,,让人实在难以理解呀!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-11-1 12:25:00 | 只看该作者
这么简单的问题XX!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-11-1 14:49:00 | 只看该作者
在雷电活动频繁、雷电强度大、雷暴日多的地区,当雷击建筑物附近的交流供电线路时,为了防止雷电沿电力线路侵入建筑,可按上图所示方法,对高压电力线以及变压器实施保护。

GB 50057-94(2000)《建筑物防雷设计规范》国家标准第三章、第3.3.8条要求:

在电气接地装置与防雷的接地装置共用或相连的情况下:当低压电源线路用全长电缆或架空线换电缆引人时,宜在电源线路引入的总配电箱处装设过电压保护器,当Y,yno型或D,yn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,在高压侧采用电缆进线的情况下,宜在变压器高、低压侧各相上装设避雷器,在高压侧采用架空进线的情况下,除按国家现行有关规范的规定在高压侧装设避雷器外,尚宜在低压侧各相上装设避雷器。

实施方法:

1)、可在距变压器300-500m的架空高压电力线上方,架设避雷线(架空地线)对电力线进线进行保护。该架空地线宜每杆接地一次,而且要单设接地体,勿用水泥杆内的钢筋做引下线和接地体。这样,与变压器高压侧的避雷器相配合,可以阻止雷电波造成损害,同时使雷电流在每杆入地,使其分流泄入大地。

2)、为了更稳妥可靠,可在高压电力线终端杆的前一杆上,在每条相线上对地增装一组HY5WS-17/50配电型无间隙氧化锌避雷器;在变压器的低压侧还要对地装一组HY1.5W-0.5/2.6配电型无间隙氧化锌高压避雷器,除此之外尚应在每四杆增设一组跌落式熔断器。。应当提起注意的是,每当落雷之后和雷雨季节到来之前,一定要仔细检查高压避雷器和接地线是否完好无损,以排除隐患。
3)、如果高压电力线直接引入机房配电室,此时,从变压器高压侧起的一段应采用高压电力电缆进室,其长度至少200m。架空高压线与高压电缆的连接处,应加装一组HY5WS-17/50配电型无间隙氧化锌避雷器,并且高压电缆两端金属护层、钢带应分别妥善接地。在年雷暴日大于20日,大地电阻率高的地段,还应在电力电缆的上方,架设屏蔽线(排流线)。
2、建筑内配电线路及设备过电压防护
1)、引入大楼内的交流电力线宜采用地下电力电缆。其电缆金属护套的两端均应作良好的接地。

2)、交流供电变压器高压侧,按供电局要求安装一组HY5WS-17/50配电型无间隙氧化锌避雷器;低压侧,安装Asafe-15、Asafe-25开关型电源防雷模块或者PPS-BA一级电源防雷箱。变压器的机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层,应就近一点接地。

3)、配电屏引出的三根相线及零线,应安装AM1、AM2系列限压型电源防雷模块或者PPS-I、PPS-II型电源防雷箱。屏内交流零线不作重复接地。大楼内所布放的交流供电线路中的中性线(零线)汇集排,应与机架的正常不带电金属部分绝缘。

4)、建筑的电缆金属护套在入室处应作保护接地,电缆内芯线在入室处应加装防雷器,电缆内的空线对亦应作保护接地。建筑内所有交直流用电及配电设备均应采取接地保护。交流保护接地线应从接地汇集线上专引,严禁采用中性线作为交流保护接线。

5)、根据有关规范建议:“动力供电采用不少于三级的分流限压措施”,所以其供电系统的防雷配置图如图所示(使用ASP三相/单相电源防雷器系列)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-11-2 09:10:00 | 只看该作者
前辈回来了!!! 真好
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-11-6 16:26:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/11/01 02:49pm 发表的内容:
在雷电活动频繁、雷电强度大、雷暴日多的地区,当雷击建筑物附近的交流供电线路时,为了防止雷电沿电力线路侵入建筑,可按上图所示方法,对高压电力线以及变压器实施保护。
GB 50057-94(2000)《建筑物防雷设计 ...

想知道哪个规范里有这样的规定,我好翻翻。
回复 支持 反对

使用道具 举报