发表于 2005-11-4 17:58:00 | 只看该作者
哪个省的?不是天下都一样的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-11-4 18:08:00 | 只看该作者
暗附引下线:GB50057-94第4.2.4条,
明附引下线:GB50169-92第2.5.1条第三款。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-11-7 11:42:00 | 只看该作者
谢谢大家的发言,我现在懂了。当时主要考虑检测点的反击问题。其他都没有考虑,因为其他的都合格。不是我脾气好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-11-17 09:11:00 | 只看该作者
8楼的,四层以上暗敷为什么不可以,依据哪里
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-11-17 09:23:00 | 只看该作者
一个字,现在的市场太乱了,公说公有理,婆说婆有理
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-11-17 17:51:00 | 只看该作者
下面引用由9112005/11/17 09:23am 发表的内容:
一个字,现在的市场太乱了,公说公有理,婆说婆有理

 不赞同!技术问题应该以规范为准,违反技术规定的就是无理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-11-18 12:46:00 | 只看该作者
下面引用由冻冬2005/11/04 05:31pm 发表的内容:
防雷服务收费
序号 收费项目 计量单位 收费标准(元) 备注
1 建(构)筑物防雷设施设计施工图技术审查 平方米 0.1 按新建、扩建、改建建筑总面积计算
2 新建建(构)筑物防雷设施检测 每个检测点每次 80
...

4 雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程设计施工图技术审查 宗 300~500

 “宗”---是什么意思????

5 新建雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程检测 宗 5% 按雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程总造价
 “宗”---这里是一个项目的意思把?
     
6 雷电灾害调查鉴定 宗 5% 按损失总额计算
  除非是叫大的雷击事故,谁愿意向气象主管机构报告????
  看看中国气象局局长令---------《防雷减灾管理办法》的相关规定
 

回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2005-11-21 09:19:00 | 只看该作者
本小子刚入门,有不足之处请多指教。我就是按照GB50057-94验收的。人家其他方面都合格,您让我说什么。。让我鸡蛋里挑骨头吗?晕。。 对了请大家说说,50057好用还是JGJ/T16—92好用?50057上没有规定的按什么设计验收?
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-11-21 13:03:00 | 只看该作者
关于验收问题本坛子谈论过的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2005-11-22 08:24:00 | 只看该作者
请您指教,在哪儿有啊?