 楼主| 发表于 2005-11-8 11:52:00 | 只看该作者
不连消防箱和主筋.在上述面积上做一个地网,接地电阻值能不能达到0.2欧姆.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-11-10 21:27:00 | 只看该作者
对方有钱给,有什么不能的啊!
但是所付出的代价是得不偿失的.
建设方有这样的要求,有规范规定又怎样呢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-11-11 11:26:00 | 只看该作者
具体操作要学雷神前辈那样算了   要不做了达不到岂不麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-11-11 15:10:00 | 只看该作者
恩 恩 恩 防雷必须要做接地 但是严格意义上来说 接地并不能算是防雷行业的 因为很多其他的地方也要求接地 所以才出现防雷规范上要求接地电阻多少 而实际甲方的要求高的多的"奇怪"现象.其实一点都不奇怪
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2005-11-11 16:11:00 | 只看该作者
各位大虾们,能不能说具体一些,不用管建设方还是规范.现在就是在我说的面积上做一个地网,接地电阻能不能达到0.2欧姆
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-11-13 17:24:00 | 只看该作者
理论上,是没有什么不可以做到的。真的。按这个条件,能做到。

但是,实际上,只要稍微在施工中马虎一点就做不到了。因为0.2偏一点就差的远了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-11-13 18:40:00 | 只看该作者
请问雷神;去年我按甲方要求自己设计做了个0.4欧姆的地网。总耗资约2.5万。请问如果你设计,能有更经济的设计吗?现在我手上有个工程相似,希望能得到你的帮助!!!谢谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-11-14 12:14:00 | 只看该作者
先告诉我参数。不然我怎么知道怎么搞啊?上周刚给别人设计了一个0.5欧姆的地网。昨天测量0.35欧姆。200米外10A电流测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-11-14 13:39:00 | 只看该作者
这么厉害  看来姜还是老的辣啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-11-14 14:09:00 | 只看该作者
我们一般长说的10欧.5欧\4 欧姆,等等都是国家强制要求的最低标准
注意是"最低"标准
但是,大多数行业标准是比GB要求高的,