ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: lzxinjie
打印 上一主题 下一主题

[求助]垂直接地极的等效半径计算

[复制链接]
11
发表于 2005-11-23 23:47:00 | 只看该作者
什么和什么啊?按照标准:

钢管及钢棒   d=d` (d`为钢管或钢棒直径:米);

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:53:00 | 只看该作者
不明白,麻烦雷神给解释一下,谢谢。
下面引用由通天雷神2005/11/23 11:47pm 发表的内容:
什么和什么啊?按照标准:
钢管及钢棒   d=d` (d`为钢管或钢棒直径:米);

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-11-24 11:57:00 | 只看该作者
同意  请雷神前辈指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-11-24 13:24:00 | 只看该作者
啊?等效直径啊。

对于钢管及钢棒,其直径就等于“等效直径”。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-11-24 16:47:00 | 只看该作者
受教   多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-11-25 14:31:00 | 只看该作者
我在标准上看到的钢管的等效半径为原半径的1.2倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-11-26 01:51:00 | 只看该作者
下面引用由pingde6232005/11/25 02:31pm 发表的内容:
我在标准上看到的钢管的等效半径为原半径的1.2倍

告知标准名称和条文。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-11-26 12:21:00 | 只看该作者
记错了,不是标准,是在一篇论文里面看到的.标准里是取钢管外半径,谢谢雷神老师
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-11-26 21:42:00 | 只看该作者
哦。其实关于这个,ASIA标准系列和GB是有矛盾的,并且IEC无相关标准规定及说明。引用什么东西,那要看其标准有没有道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-11-30 11:51:00 | 只看该作者
<建筑防雷与工程设计>梅卫群 江燕如  气象出版社     第251页:型钢等效直径:d'=1.2d。按说电流有趋肤效应,并不考虑中心而只考虑直径,但是是否需要考虑电容呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报