    有一化工厂,位于山脚下,土壤环境大部分为土夹石,测得土壤电阻率为600欧姆米,需要做一地网,请问如何将接地电阻值降到4欧姆以下,需要多大规模?请多多指教!!!
沙发
发表于 2005-11-18 12:34:00 | 只看该作者
   土壤电阻率为600欧姆米,情况还是较好的马,做4欧应该好做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-11-18 12:54:00 | 只看该作者
请参照GB50057-94(2000版),应该说该工程不是很复杂!

有多种接地方案可选!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-11-18 13:12:00 | 只看该作者
这个工程不是很难,依据<建筑物防雷设计规范>和<移动基站防雷与接地设计规范>做,应该不是难的,用非金属接地模块做的话,首先得换土,地网约长20米,宽约12米
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-11-18 14:48:00 | 只看该作者
挖几条沟,深度在1米以下,按<建筑物防雷设计规范>里的要求去做就可以,很简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-11-18 17:02:00 | 只看该作者
我最近跑了一个建在岩石上的建筑的验收,看得出那些都是硬石块 直接测量  得出接地电阻值为3.5欧姆左右 请问如果都是坚硬的岩石块怎么样测他的土壤电阻率
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-11-19 00:37:00 | 只看该作者
水泥地上不是有倒水这一法的嘛!在岩石上应该一样好使的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-11-19 10:53:00 | 只看该作者
应当不难吧,计算一下接地网的大小,必要的话换土就可以做到了,呵呵
国标上有计算公式的,电阻与接地网面积与土壤电阻率的公式
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-11-19 13:02:00 | 只看该作者
下面引用由南气防雷人2005/11/19 00:37am 发表的内容:
水泥地上不是有倒水这一法的嘛!在岩石上应该一样好使的吧!

水泥是水泥,岩石就不一样了,水泥内部有很多毛细孔可以吸收一定的水分(硅酸盐水泥的含水量大于4%就具有很好的通流能力了),水里加点盐,当然海水是最佳的选择,离子多导电性能就好啊。至于岩石就说不准了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-11-19 13:44:00 | 只看该作者
要花多少钱
回复 支持 反对

使用道具 举报