不对!要看产品参数,才能确定有没有问题。
1+1的模块里,L-N模块是压敏电阻,但是N-PE模块是间隙或放电管。
正常接法中,L-N,N-PE。N-PE两端的电压不大,顶多十几~二十伏。
但是接反的话,N-PE模块两端的电压为L-PE的电压,220伏以上!
如果超过放电管或间隙的直流放电电压,不行。
同时考虑放电后灭弧的影响,
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-11-21 11:22:00 | 只看该作者
楼上说的对
一般都是这样,
L-N   MOV
N-PE  间隙的
两个的工作电压应该不一样。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-11-21 13:39:00 | 只看该作者

可能会烧掉NPE模块,是否有可能,要看NPE模块的材料和设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2005-11-21 13:45:00 | 只看该作者
现在有一个结果,有部分接错火线和零线的产品的
放电管烧毁得很严重,焊接点的锡都溶化了,(放电管的
点火电压为350V)他主要是什么原因引起的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-11-21 13:54:00 | 只看该作者

被浪涌点火,无法灭弧
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-11-21 16:41:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2005/11/21 01:54pm 发表的内容:
被浪涌点火,无法灭弧

那就是正常的SPD,LN的SPD没问题,如果是L-NPE的接线反了就不行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-11-21 18:05:00 | 只看该作者
被浪涌点火,无法灭弧!
强烈支持。
拿放电管来这么玩,不坏才怪呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-11-22 08:26:00 | 只看该作者
长见识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
 楼主| 发表于 2005-11-22 13:49:00 | 只看该作者
被浪涌点火,无法灭弧

精辟!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-11-23 23:39:00 | 只看该作者
下面引用由ASP2005/11/21 01:39pm 发表的内容:
可能会烧掉NPE模块,是否有可能,要看NPE模块的材料和设计

同意~!