使用道具 举报
防雷接地连接大地网,要求0。5欧姆;仪表接地为0。5欧姆;冲击电流接地连接24个冲击电流发生器,汇集至中心,泄放入地,该接地电阻要求为0。3欧姆.——明白了。
恩……假如是我来做……
1、我需要看现场。测量所有等高点的土壤电阻率。2、我需要打一个40米的探井做土壤取样。3、只能使用屏蔽法做相互不连接的三个接地网。
最后……理论上,只能做两个0.5欧姆的地网,要在这块地上做3个这样的地网估计近乎天方夜谈……[还要看测量方法]
最后,水要是说“电解离子接地棒”等等能做的话,你千万别相信。
请教雷神,你说的这种屏蔽法应该是怎样做的?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页