发表于 2005-12-7 10:17:00 | 只看该作者
我们检测中一般测试值为:信号SPD 0.001~0.002mA,电源SPD 1mA左右,没有看到什么规范规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-12-8 14:07:00 | 只看该作者
放电管是0.1μA.
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-12-8 14:53:00 | 只看该作者
放电管也有什么漏电流嘛?请教....
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-12-8 16:49:00 | 只看该作者
如果把它说成是绝缘电阻你就懂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-12-8 19:16:00 | 只看该作者
30
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-12-9 08:41:00 | 只看该作者
下面引用由wangj2005/12/08 04:49pm 发表的内容:
如果把它说成是绝缘电阻你就懂了

放电管和绝缘电阻的性质相似??
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-12-9 09:50:00 | 只看该作者
有一点要注意,不是漏电流越小越好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-12-9 10:35:00 | 只看该作者
下面引用由fjndjyt2005/12/09 08:41am 发表的内容:
放电管和绝缘电阻的性质相似??

你让我怎么回答你啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-12-9 12:49:00 | 只看该作者
GA173-1998 上交流并联型为<20uA,串联<0.1mA;直流为<80uA
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-12-10 10:15:00 | 只看该作者
下面引用由wangj2005/12/09 10:35am 发表的内容:
你让我怎么回答你啊

我也不知道!要不你再说的平白一点!!
回复 支持 反对

使用道具 举报