ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3658|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

关于MOV串连放电管问题,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-6 16:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TMOV跟气体放电管串连效果跟单个TMOV有什么不同?残压会变高吗?通流会增大?

新入行,简单问题前辈们不要间笑。

沙发
发表于 2005-12-7 09:02:00 | 只看该作者
串联组合的正常工作要满足两个基本条件:①、系统电压上限值应低于气体放电器件G的直流击穿电压;②、G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流,以保证G的熄弧。
这种串联组合具有电容量小,工作频率高;漏电流极小安全性好;以及不存在压敏电阻MY在系统电压下老化的问题,因而可靠性高等优点,但同时也有气体放电器件相应慢所引起的"让通电压"问题。
压敏电阻也可与气体放电管并联,以降低气体放电管的冲击点火电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-7 09:21:00 | 只看该作者
耐流能力确实能增强,冲击击穿电压也能下降。

还有一个很重要的作用是可以克服放电管的续流问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-12-7 13:46:00 | 只看该作者
Up能降下来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-12-8 16:51:00 | 只看该作者
是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-8 17:49:00 | 只看该作者
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-8 17:57:00 | 只看该作者
可以借鉴  我会保存一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-8 22:19:00 | 只看该作者
串联组合的正常工作要满足两个基本条件:①、系统电压上限值应低于气体放电器件G的直流击穿电压;②、G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流,以保证G的熄弧。?????
可不可以说明白点呀!是怎么算的呀??/以220V为例?????/谢谢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-9 08:35:00 | 只看该作者
1,比如220V的电力系统,电压波动在200V~250V,那么放电管就要选350V档位的否则系统正常电压会使放电管动作
2,在250V的时候压敏电阻要处于不工作状态,才能保证放电管熄弧

我是这样理解的,如果不对还请各位指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2005-12-9 14:17:00 | 只看该作者
G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流,以保证G的熄弧

系统电压上限值应该就是指SPD的Uc吧,上面这话是指在Uc下,压敏电阻的留流应该少于电弧维持电流。   那电弧维持电流一般多大????

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 20:23

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表