ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2112|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

铝单板可以作为接闪器使用吗 (无内容)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-10 10:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正文为空!
沙发
 楼主| 发表于 2005-12-10 10:27:00 | 只看该作者
如题!
铝单板表面有一层绝缘涂层!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-10 12:06:00 | 只看该作者
可以的,厚度有要求的,4mm左右吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-12-12 13:15:00 | 只看该作者
此话题好像讨论过?搜索下
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-12-13 21:01:00 | 只看该作者
我没搜到啊!浩浩........
要不你把那帖子贴出来看看好不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-14 11:42:00 | 只看该作者
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=27&topic=1356&show=200
这个里面讨论了相关的内容  您可以看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-14 11:45:00 | 只看该作者
铝单板的物理特性有哪些内容吗?我不是很清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-12-16 19:17:00 | 只看该作者
谢谢浩浩!
你给的链接内容我看了,可是对雷神提出的规范条文我在GB50057-94中还是没有找到啊!你找到了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-28 14:45:00 | 只看该作者
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层
搭接好,引下线作好,应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 21:21

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表