[求助]我有个问题请教斑竹和各位达人!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-22 14:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由gugch在 2005/12/23 11:04am 第 3 次编辑]

我是做防雷检测的,最近有一项工程,属2类防雷建筑,但是其裸露在外的门窗是用素钢材料做的,<<防雷减灾办法>>中没有具体规定,请教斑竹,象这样的工程45米以上是不是也应该做等电位连接?具体怎么做呢?
沙发
发表于 2005-12-22 15:08:00 | 只看该作者
分析实际情况,如果可以,去看看规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-22 15:55:00 | 只看该作者
前一段时间,我也碰上这样一个工程(楼高32层,窗户是铝合金的),防雷办在检测时说门和窗户没有做等电位连接.七层以下的门和窗户可以不做,七层以上的必须得做.
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-12-23 11:49:00 | 只看该作者
需要,至少防雷中心这样要求的!以前我也做过一两个,具体不就是防侧击雷的那么几种方法吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-12-23 14:42:00 | 只看该作者
好象是应该做等电位连接,不过具体怎么做我也不懂,请教各位达人吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-23 17:42:00 | 只看该作者
 应该做等电位连接,规范要求超过45米以上的较大金属物均应接地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-23 22:56:00 | 只看该作者
规范上是这样说的:二类建筑物高度在45米以上时,金属门窗,栏杆以及金属构件均应于钢筋混凝土内的钢筋连接起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-24 07:39:00 | 只看该作者
下面引用由gugch2005/12/22 02:28pm 发表的内容:
我是做防雷检测的,最近有一项工程,属2类防雷建筑,但是其裸露在外的门窗是用素钢材料做的,<<防雷减灾办法>>中没有具体规定,请教斑竹,象这样的工程45米以上是不是也应该做等电位连接?具体怎么做呢?

??
你是搞检测的?你检测时参照的标准是<<防雷减灾办法>>?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-24 08:48:00 | 只看该作者
下面引用由9112005/12/22 03:55pm 发表的内容:
前一段时间,我也碰上这样一个工程(楼高32层,窗户是铝合金的),防雷办在检测时说门和窗户没有做等电位连接.七层以下的门和窗户可以不做,七层以上的必须得做.

兄弟们  啊
  这就是经验!!!
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-12-26 15:48:00 | 只看该作者
是呀,我是刚刚来防雷检测中心的,我们检测的标准当然是GB什么什么的,
但是<<防雷减灾办法>>也是要参考的呀
回复 支持 反对