ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: wsoswang
打印 上一主题 下一主题

这样的避雷带可以吗?

[复制链接]
11
发表于 2005-12-28 12:10:00 | 只看该作者
这种工艺我也接触过,我个人认为没问题,不知道有没有朋友说说型还是不行,最好给点依据  多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-12-28 14:56:00 | 只看该作者
俺要是做就用亚狐焊,最骑马也在二端跨接下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-12-29 08:52:00 | 只看该作者
我看到的是紧紧箍在一起的那种 过度电阻也合要求  就是不知道抗雷击强度如何  哪个单位的人拍胸脯保证比焊接可靠  而且那个地方不能出现明火  
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-12-29 16:06:00 | 只看该作者
孤焊和抱箍一起用这样比较好.1\光焊接两种材料能焊到一起,时间长了不感说效果和牢固成度.2\抱箍,不做防腐时间长了肯定生锈,做了防腐时间长了接触也不是很好,时面有灰尘.
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-12-29 16:11:00 | 只看该作者
`引下线都可以做绑扎和焊接两种方式进行连接,为此国际上的争端很多,瑞典高压委员会做了实验。所以国家标准里承认两中方式都有一样的依据。至于避雷带之间的连接,有的人说规范的规定不是要求,圆钢和圆钢的焊接的长度不得小于圆钢直径的6倍。但是在建筑物防雷设施图集D501-1里的焊接工艺却不是按照这样的要求来的。
再仔细理解下规范,其实规范对焊接工艺的要求就是为了达到泄放雷电流的要求,但雷电击打在避雷带上的时候,是由多根的支持卡同时泄放的。再说如果是绑扎工艺的话,雷电也会击穿之间的间隙的,所以大可以不必担忧。
做东西从原始的理解出发就好办的多了,规范有的也是矛盾很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-12-29 19:47:00 | 只看该作者
 我个人认为紧箍的方法时间长了腐蚀,引下线和避雷带之间过渡就会越变越大不是很好,做防腐的话接触面也不会很好,我建议好是焊接好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-12-30 11:57:00 | 只看该作者
看来大家还是没有讨论出结果呀!
我还是认为引下线处焊接,其他不用管,既美观又能达到要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-12-30 14:15:00 | 只看该作者
1、引下线可以压接。
2、不锈钢通常是氧焊,并不难。
3、关键是不锈钢规格是否符合接闪器要求,管材要2.5mm厚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-12-30 15:35:00 | 只看该作者
1、引下线可以压接。
楼上的这么说是什么意思?
3、关键是不锈钢规格是否符合接闪器要求,管材要2.5mm厚
这一点我支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2005-12-30 18:37:00 | 只看该作者
下面引用由564902005/12/30 02:15pm 发表的内容:
1、引下线可以压接。
2、不锈钢通常是氧焊,并不难。
3、关键是不锈钢规格是否符合接闪器要求,管材要2.5mm厚。

   引下线可以压接,时间长了之间是不是连接不好。
   不锈钢规格,我支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报