高速公路监控机房,地处强雷区郊区,大部分为一楼的平房,附近无高大建筑物,高压电力线均为架空,平房楼顶没有专业避雷针。高压电力线经过变压器后进入箱式变压机房,箱式变压机房出来的铠装电缆标准埋地安装到高速公路机房的总配电柜,箱式变压机房和高速公路机房距离大部分只有十几米。这些高速公路监控机房的地网、地线等安装较为规范,原来在监控机房的总配电柜并联安装有国内十大品牌之一的一体化三相防雷器,技术指标如下: 标称工作电压U:380V 最大持续运行电压:》1.55U 动作电压:》2.2U 响应时间:纳秒级 额定通流容量:60ka 最大通流容量:100ka 残压(8/20):《1000v 保护方式:全模式 该防雷器在两年多的时间里运行还算好,防雷器后面的设备到目前为止没有被雷电或者浪涌损坏,但这个型号的防雷器已损坏两个,一个全损,另一个有一相已损坏,防雷器损坏后测试接地电阻都没问题。据向行家请教,根据指标分析这款防雷器应该是多模块氧化锌的简单组合。这些监控机房除了在总配线柜安装有这个型号防雷器外,后面没有安装另外的C级、D级防雷产品。监控机房的总配线柜后面接的是6K或者8k的中型UPS,UPS后面是收费设备了。 由于某些原因,考虑在原来使用的这些防雷器损坏后逐渐换用其它国内著名品牌,而且价格不能太高。要求防雷器指标和防雷效果基本达到原有水平,免费保修保换期不能小于两年,而且由于没有安装C级、D级防雷产品,这个防雷器其实要起到B+C效果。声光告警和计数器也要求有。 请各位行家指点,推荐一些品牌和型号,谢谢。
|