再议电源SPD前所串空开跳开的各种原因

[复制链接]
楼主
发表于 2006-6-20 15:27:00 | 显示全部楼层
下面引用由南气防雷人2006/06/19 09:56am 发表的内容:
1、SPD动作后相当于间隙短路,将流过工频续流,而自身又不具备足够的熄灭电弧的能力。这样,如果长期流过工频续流将危及SPD的安全,并有可能导致电源供电的障碍,所以有必要在它的前面加装熔断器或开关,以此来 ...

说几点:
1、限压型的续流可以自己熄灭。
2、雷击空开会不会跳  要看空开额定电流的大小,而且各个厂家的空开,用冲击电流试验的时候,结论还不一样。
3、要是每次雷击空开都跳,那还要防雷器做什么?直接系统主开关跳了就完了。
4、这个问题讨论过很多次了,搜索下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2006-6-21 13:58:00 | 显示全部楼层
下面引用由南气防雷人2006/06/20 04:49pm 发表的内容:
MCB是限压型SPD的后备保护。就是当你的SPD坏了的时候,它跳掉,保证不发生对地短路事故。(通天雷神:2005/01/14 11:12am)

续流跟对地故障电流不是一个概念吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-6-23 13:33:00 | 显示全部楼层
一般空开厂商是不会有 8/20波形下空开的跳开电流 这个数据的,因为没有做这样的试验,除非SPD厂商为了验证MCB选型,可能自己做做对比试验。
空开厂家有的只是脱扣电流曲线 和 运行分断能力及短路分断能力的测试数据
而且还可能是假的,都是把西门子的曲线照搬过来
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-6-23 14:31:00 | 显示全部楼层
下面引用由ASP2006/06/23 01:51pm 发表的内容:
我不太清楚空开的术语
应该有两个参数需要注意
1 类似使熔断器熔断的电流,在空开上叫什么名我也不知道,应该很容易查导的
2 类似熔断器断开后,不能被大电流重新击穿的电流 - 分断能力!

1中所说类似使熔断器熔断的电流叫脱扣电流,在额定电流的1.1倍~1.3倍之间,生产过程中整定。不同曲线和规格的这个倍数有不同。
2中所说 不能被大电流重新击穿的电流 应该是短路或运行分断能力,有两种,但都是工频下的,试验时每隔一定相位角进行冲击。以考验空开的灭弧及分断短路电流的能力。类似于“不能被大电流重新击穿的电流”,
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-6-23 14:33:00 | 显示全部楼层
下面引用由南气防雷人2006/06/23 01:35pm 发表的内容:
分断电流 不等于 跳开电流 吗!?
按D曲线计算,32A的空开 足以符合 标称为20KA 的SPD了!

分断电流 应该是 短路分断能力 一般4000A 6300A 好的有10000A
“按D曲线计算,32A的空开 足以符合 标称为20KA 的SPD”怎么算的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-6-26 10:30:00 | 显示全部楼层
还是自己冲击一下看看吧,冲击时空开要带避雷器,跟实际安装一样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-6-29 15:57:00 | 显示全部楼层
下面引用由防雷战士2006/06/29 01:54pm 发表的内容:
如果空开的响应时间和SPD的响应时间一样的话,那要空开有什么用

提问?反问?
回复 支持 反对

使用道具 举报