ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: 通天雷神
打印 上一主题 下一主题

[其它资料] SPD级间配合的计算[GB 50057-94(2000)标准第六章条文的说明]

[复制链接]
楼主
发表于 2004-5-12 17:36:00 | 显示全部楼层
如雷灌耳!不过我在DEHN牌资料上看的两级能量配合是这样的:
1。当五线捆绑一起走线时,第一级开关型与第二级限压型SPD的线路安装距离L大于等于15m.
2.当地线与其他四线分开走时,并且距离大于1m,那么两级SPD的线路安装距离L大于等于5m.
3。同是限压型SPD的两级线路安装距离L大于等于5m.

这和雷神兄的计算相符,通常我们安装也按此标准

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-17 22:15

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表