从电磁学角度探讨电涌产生的原理

[复制链接]
楼主
发表于 2003-12-25 17:49:00 | 显示全部楼层
电涌的生成主要有三种:
电磁感应,静电感应和地电位反击。这还没有包括直接雷击。
直接雷击过电压是最严励的,它首先导致线路的绝缘子放电,而剩下比绝子缘放电电压小的电涌过电压传入线路两侧。随后由SPD解决它。如果无味追求线路绝缘水平的提高,那无异于加重SPD的工作负担,实际上SPD是不能承受直接雷击过电压的,肯定损坏。由此观之,农村的木杆架空线路绝缘水平高,反而对选用SPD是不利的。
再之,如果选用了多级SPD,那它们之间的配合是一个大问题。配合不好,有可能使后级较低电压的SPD先动作,因不能承受比它高的电压而损坏。要做好配合,在两级SPD之间要有解耦元件。还要考虑到过电压的来自方向的不同。因为感应电压多从线路传入,而地电位反击过电压多从内部往外传出。或者同时作用在各级SPD上。它们的方向相反。对后者,往往不为人们注意而遭忽视。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2003-12-29 20:48:00 | 显示全部楼层
雷神,你是说哪个的说法“不完全对”?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2003-12-31 21:37:00 | 显示全部楼层
你的什么SPD,其工作电压是多少,能承受百仟伏级以上的直击雷过电压吗?
如果是电力系统中用的高压避雷器,那是完全应该和可能的。
当然了,认真分析下来,直击雷打下来后。打到线路上,首先线路的绝缘子闪络,泄放了大部分雷电能量,只剩下比线路绝缘水平低的过电压,由SPD承受并泄放。即是说,线路本身起第一道防线的作用,SPD只起第二道防线的作用。
如果,线路绝缘水平稍高,高于SPD的启动(放电)电压,那SPD就有危险了。总之,不能寄希望于SPD去保护直击雷过电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-1-3 20:58:00 | 显示全部楼层
你给我的资料我还没有细看,不过,我对你说的:“ASP的Asafe系列可以承受直接雷击导线所产生的过电压和雷电流。”感到怀疑。须知直击雷的能量有多大,Asafe系列能泄放得了吗?有点吹牛吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-7-1 16:54:00 | 显示全部楼层
雷神,今天我上你们公司网站,从那里的一篇文章回到了这里,看到了你这篇年初发表的文章。才得以读到。
我不同意你这里对雷电物理知识的描述和解释。可以说,包括A、B和C,整个解释还有许多谬误。
这是一个复杂的问题,在网上,一时也难以讲解清楚。
目前防雷界对雷电的物理知识的认识和理解,可以说太差,包括规程。这导致防雷保护中的许多不应有的谬误。
例如,对二次雷过电压(所谓浪涌电压)的分类、机制和成因,就认识不清。
也许我提得太尖锐了。我不是狂妄,也不是自以为是,的确,是这么回事。
我总觉得,目前我国防雷界,做工程者,防雷产品生产者以及代销外国产品者都大有人在,可是真正从事研究的人太少。想研究的人,则没有钱,没有研究的条件,甚至没有支持的人。长此下去,我国的防雷事业和技术能得到多大发展?我们只能永远跟在老外后面,替他们推销产品,即使有了我国自己的产品,也得不到市场的广泛认同。不知你有这个感觉吗?其实我对我国自己的产品,包括你们ASP的产品,一直是比较推崇的,而对外国产品是不推荐的。我就不为赚钱代销任何外国产品。我希望我国自己的产品能更快发展。
回复 支持 反对