ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 43436|回复: 133
打印 上一主题 下一主题

如何做一个小于1欧的地网?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2003-6-1 17:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如何做一个小于1欧的地网?原地网接地电阻为2.2欧,周长为120米左右。
134
发表于 2008-9-20 11:55:00 | 只看该作者
接地工程可大可小,一定要结合现场实际情况来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

133
发表于 2008-9-17 13:18:00 | 只看该作者
TNND有这么问问题的,够NB!
回复 支持 反对

使用道具 举报

132
发表于 2008-9-15 13:14:00 | 只看该作者
通天改行考古了?怎么把这么古董的帖子又挖出来了 俺也再嚼下冷饭:仔细看了下首帖,算了下土壤电阻率132,所以做个一欧姆的地最少要边长66*66这么块地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

131
发表于 2008-9-15 01:17:00 | 只看该作者
看别人扯淡有时候是种乐趣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

130
发表于 2008-9-13 01:06:00 | 只看该作者
坝前地网受施工时间和交叉作业等因素限制,一般都很少实现。这几天我们就在一个比较大的电站检查电站接地问题,发现原设计就有坝前地网和引水渠前地网,但都因为很多因素都没有做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

129
发表于 2008-9-12 10:08:00 | 只看该作者
水电站完全可以考虑水底地网啊;能与电站同时施工就更好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

128
发表于 2008-9-12 01:26:00 | 只看该作者
顺便说一下,电站接地工程方案可复制性受地理环境等因素限制,一般一个好的方案还是要具体问题具体分析。没到现场就能出一个方案的人多半也还没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

127
发表于 2008-9-12 01:21:00 | 只看该作者
原帖由 baifafa 于 2008-8-31 12:47:00 发表 我是径流式水电站的,电站地网主要是主厂房接地网,大坝接地网,水库上方未做地网;现有地网0.97欧,要求降到0.5欧以下,有意的请近日联系。he2096#163.com (#应为@)
请问下在哪个地方?我们常年从事水电站防雷接地工程的设计与施工,很乐意为你提供点参考意见。 如果有接地图纸请发一份到lmj961@126.com,顺便问下,大坝和主厂房有多远,之间有没有连接母线,出现平台在哪个位置,主变是多大的?等等等等。 如果还有试验工作,我们也很乐意提供些帮助,我们承装、承试、承修都还有些经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

126
发表于 2008-9-11 13:02:00 | 只看该作者
TNND,怎么就没个厉害点的搞个方案给我呢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册