发表于 2004-1-2 23:25:00 | 只看该作者
不是不信,会有,但是有的话就说明避雷带安装位置错误,因此避雷带应向外移动,确保避雷带保护到女儿墙
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2004-1-2 17:26:00 | 只看该作者
你们不信,用球去滚好了,看它在触及屋面避雷带的同时,是否还触及了屋面或女儿墙的某些点。按规程,被触及的点就有可能遭雷击,那屋面的保护不是就成问题了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2004-1-2 02:45:00 | 只看该作者
我也不赞成。为什么不按标准执行呢?那可是强制执行标准啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2004-1-1 22:02:00 | 只看该作者
   滚球法是由几何算法所得,由此可知,若此球某一点触及避雷带又触及到屋面及女儿墙,即证明避雷带安装位置是不对的!若接闪器安装位置是正确的,也应该要在设计时有一定的预留空间,即Rx>避雷带到女儿墙外边的距离。
   本人不赞成昆雷的说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

31
发表于 2003-12-31 21:20:00 | 只看该作者
我认为滚球法运用于避雷带的保护计算是有问题的。用球来滚,此球一点触及避雷带,但也必然有它点触及屋面(天面)和女儿墙。尤其是女儿墙的外沿,球肯定会触及,那如何保护?
我同意刘继老师的观点,滚球法不是万能的,可用它计算保护范围,但有时也不行。还要用老办法——折线法,或锥角法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2003-12-31 12:05:00 | 只看该作者
仔细理解最下边中的一段注释!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2003-12-30 18:29:00 | 只看该作者
附录4第7条并没有定义参考地面,并且根据这一条女儿墙也不能做什么“参考地面”
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2003-12-30 18:07:00 | 只看该作者
参考地的说法在规范里头有,附录4第7条,可以慢慢理解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2003-12-30 17:04:00 | 只看该作者
应用滚球法能保护就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
发表于 2003-12-30 16:25:00 | 只看该作者
参考地面这个说法有问题,并没有一个明确的规定
回复 支持 反对

使用道具 举报